Standard AW: Innenwiderstand und Kurzschlußstrom

Zitat:
Zitat von rambo3 Beitrag anzeigen
Vielen Dank an euch für die schnellen und durchweg kompetenten Antworten. Ich habs jetzt verstanden :-).
Die Leistungsanpassung ist bei mir noch nicht ganz klar, aber das wird schon irgendwie
rambo3
Der Gedanke hinter Leistungsanpassung ist, dass die maximal mögliche Leistung an den Verbraucher, also z.b. den Lastwiderstand abgegeben wird.
Das passiert genau dann, wenn der Innenwiderstand gleich dem Lastwiderstand ist und somit über beiden die gleiche Spannung abfällt.

P=U*I =>
Wenn der Lastwiderstand zu gross ist, fliesst ja kaum Strom und damit hat man kaum Leistung im Lastwiderstand.
Wenn der Lastwiderstand zu klein ist, dann ist der Spannungsabfall über dem Lastwiderstand zu klein durch U=R*I. Also wieder kaum Leistung am Lastwiderstand, die Leistung wird stattdessen am Innenwiderstand verheizt.
Um die optimale Leistungsabgabe am Lastwiderstand zu haben, muss der Lastwiderstand wie gesagt genau dem Innenwiderstand entsprechen.
Dann ist am Lastwiderstand die Leistung P=U*I maximal.

Musst Du mal nachrechnen. Gibt auch eine wiki-Seite dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsanpassung
Mit Zitat antworten